找回密码
 注册
搜索
查看: 301|回复: 9

装修流程: 主材安装

[复制链接]
发表于 2011-11-26 04:19 PM | 显示全部楼层 |阅读模式


吊顶

1、纸面石膏板

1)施工方法

纸面石膏板是吊顶工程中最基本的中间材料,必须经过表面装饰后才能使用,所以石膏板的使用同木材板材的使用方法相同,可以通过锯刨钉等加工工艺,制成各种装饰用品的结构,再通过面饰乳胶漆壁纸陶瓷(要用防水型石膏板)作装饰,才能完成装饰工程。

2)常见问题分析

现象一:纸面石膏板的吊顶竣工半年左右,接缝处开始出现裂缝,随着时间的延续,有的裂缝可达1-2mm形成的主要原因有:

石膏板缝节点构造合理;

板涨缩变形,刚度差;

嵌缝腻子质量差;

预防措施有:

选择质量好的纸面石膏板及配套的嵌缝腻子,龙骨及紧固螺,间距要严格按照设计要求施工,以减少板的变形和增加强度;施工过程中严禁紧缝,缝内杂物要清除;必须使用质量好的腻子填塞板缝,须待腻子初凝时(3040分钟)再刮层1mm厚较稀的腻子。

现象二:吊顶出现规则的波浪型原因分析:

任意起拱,形成拱度均匀;

吊顶周边格栅或四角平;

木材含水率大,产生收缩变形;

龙骨接头平有硬弯,造成吊顶平;吊杆或吊筋间距过大,龙骨变形后产生规则挠度;

木吊杆顶头劈裂,龙骨受力后坠;

用钢筋作吊杆时未拉紧,龙骨受力后坠;

吊杆吊在其它管道或设备的支架,由于振动或支架等坠,造成吊顶平;

受力节点结合严,受力后产生位移变形。

预防措施:

吊顶木材应选用优质木材,如松木,杉木,其含水率应控制在12%以内龙骨应顺直,应扭曲有横向贯通断面的节疤吊顶施工应按设计标高在周墙弹线找平,装钉时四周以水平线为准,中间接水平线的起拱高度为房间短向跨度的1/200,纵向拱度应吊匀受力节点应装钉严密,牢固,确保龙骨的整体刚度2矿棉吸音板。

1)施工要点在暖气通风及冷气空调系统安装调试结束后才能安装;待石膏水泥等其它潮湿的工程完成并干燥后方可安装;矿棉天花板能铺设其它隔热隔音材料如玻璃棉岩棉等;施工后能在矿棉天花板表面再进行油漆处理,否则回影响天花板的吸音和防火性能。

2)常见问题分析色差出现弯曲或坠预防措施:准确计算用量,同场所要使用同品牌同批号的矿棉天花板;使用矿棉相配套的龙骨及配件;龙骨应吊挂牢固并调整水平度,避免出现弯曲。

2、塑料PVC扣板

1)施工要点先要在墙面弹出标高线,在墙的两端固定好压线条,用水泥钉墙面固定牢固,板材按实际尺寸做好,将板材插入压线条内,板条的企口要向外,安装端正后,用自攻钉固定在龙骨,然后再插入第二块板,最后的块板应按照实际尺寸裁切,裁切时使用锋利的裁刀,用钢尺压住弹线裁切,装入时稍作弯曲就可插入块板企口内,装完后两侧用压条封口。

2)常见问题分析表面平,接缝严,直,边框隔角直严原因分析:龙骨含水率大,产生收缩变形;骨接头平;压条固定牢,边框角裁切够标准;各板条固定点太少,受力后产生变形预防措施:应选用优质木材,其含水率应控制在12%以内;龙骨应顺直,应扭曲及有横向贯通断面的节疤;边框角要用锋利的裁刀裁切标准;板条应装钉严密牢固,防止受力后变形。

3)保养维护PVC吊顶型材的耐水耐擦洗能力很强,日常使用中可用清洗剂擦洗后,用清水清洗,板缝间易受油渍污染,清洗时可用刷子蘸清洗剂刷洗后,用清水冲净,注意照明电路要沾水PVC吊顶型材若发生损坏,更新十分方便,只要将端的压条取,将板逐块从压条中抽出,用新板更换破损板,再重新安装,压好压条即可,更换时应注意新板旧板的颜色需样,要有色差。

4、金属制品吊顶

1)施工要点将主龙骨吊好,调整好水平;按照板面表明方向安装,用力要适当;安装过程中,避免板条其它物产生磕碰;安装完成后,及时撕掉表面保护膜。

2)常见问题分析色差,表面平整,接缝翘曲,接缝顺直预防措施:准确计算用量,同场所要使用同品牌同批号的金属制品吊顶;使用标准原配件,配套龙骨;龙骨的水平度要调整好;安装扣板时应注意方向。
 楼主| 发表于 2011-11-26 04:20 PM | 显示全部楼层
衣帽间

1、看柜子的好坏,最重要的是看板子的封边,机器封边一般均匀一致,而手式封边会有一些毛糙,大的家具厂一般都采用机器封边。

2、对于柜子的价格,首先要问清厂家的计算方法,其次要问清费用所包含的项目,比如是否含有抽屉的费用(通常展开面积算法均不含抽屉的费用,投影面积的算法可含可不含)、是否包含背板的费用等。

3、挑选柜子,一定要选品牌,有品牌的柜子,品质才有保证。

4、结构设计与门的配合在设计组合衣柜时要特别注意柜子结构与门的配合。

首先,不管是让厂家或是装修公司做柜子,对于抽屉的位置一定要由做门的厂家来决定,一般抽屉要预留出一定的距离,这个距离要由门的位置决定,才不至于打不开门,或拉不开抽屉。

其次,两侧的侧面板要有足够的固定板来撑住它,以避免侧板变形。比如放袜子、杂物的小柜可以设计在侧板一侧,而不要设计在内侧,这样可加固侧板。

第三,每个柜子的跨度不要大于1米,也就是说80~90公分的距离最为合适,否则过长的板子容易弯曲变形。
回复 鲜花 鸡蛋

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-26 04:21 PM | 显示全部楼层
橱柜

橱柜安装方式及注意事项:

1、没有保留水电改造前后的线路图,施工中打孔打到管线上面,出现漏水或电线短路。

解决办法:保留水电改造前后的线路图。

2、瓷砖空鼓、边角处打裂。

解决办法:可以让工人用打玻璃的钻头把瓷砖打透,再用电锤打孔。

3、客户给工厂留下的电话打不通,耽误时间。

解决办法:多留下1个联系方式。  

4、烤箱或消毒柜在地柜下面,后面装了插座,插拔比较困难。

解决办法:可以在插座的正上方或者其他地方安装一个开关

5、外出旅游时,总电源关了,冰箱里面食品会变质,不把总电源关了,又不放心别的电器。

解决办法:给冰箱单独走一路电。

6、地柜和吊柜中间电源位置过低,台面上的小电器会把插头挡上。

解决办法:电源位置距离地面高一些。
回复 鲜花 鸡蛋

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-26 04:21 PM | 显示全部楼层
成品门

安装标准

1、门扇: 水平、垂直、开启自如,门缝大小均匀一致,,合页方缝隙不能大于2毫米,锁开启方向缝隙不能大于3毫米。l     

2、套板:横平竖直。竖套板用尺干靠紧,不能有缝隙,垂直正负公差不能大于2毫米,套板离地面3毫米。

3、脸线:上边多余部分应一致,里面点玻璃胶不能有开裂地方。

4、五金:锁的高度下往上返95厘米,锁板面应横平竖直,锁体窝扣过后门边部分不能有白边(包括合页窝),合页商标正方向不能有倒位。

5、打胶:瓷白胶均匀一致,不能有明显断接,地面透明胶打到位。      

安装方式:

1、固定顶轨,使轨道前饰面与柜橱表面在同一平面,上下轨平放于预留位置。

2、将两扇门装入轨道内,用水平尺或直尺测量门体垂直度,调整上下轨位置并固定好。

3、查看门体是否与两侧平行,可通过调节底轮来调节门体,达到边框与两侧水平。

4、将防跳装置固定好,并出示质量保护书。用户可根据此安装程序,检验所选壁柜门品牌是否专业。

安装要求:

按测量单施工完成后的洞口高、宽、厚度要求水平、垂直误差不大于1cm。

洞口加垛在木门安装前完成。

地砖、木地板、过门石安装完毕 。
回复 鲜花 鸡蛋

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-26 04:22 PM | 显示全部楼层
淋浴房

淋浴房的安装方式:

1、准备好必要的使用工具。

2、安装底盆:组合好底盆零件,调节底盆水平,确保盆内、盆底无积水。软管可随距离远近伸缩,将盆底与地漏连接牢固。

3、测验、保护:装好后需要进行试水检验,以确保下水畅通无阻。四,找位、打孔:用铅笔、水平尺确定靠墙铝材的钻孔位,用冲击钻打孔。

4,安装铝材:在钻孔处敲入胶粒,用螺丝将铝条锁于墙壁。

5,固定玻璃:将玻璃夹紧锁于底盆钻孔处,再用螺丝固定。

6,安装顶管:在固定玻璃上方找到相应位置钻孔,装(直口/斜口)固定座并接好顶管。用弯管套将其固定于玻璃顶端。

7,安装置物架:测准位置安装置物架,旋紧层板螺母,固定层板玻璃,保持垂直和水平。注意在固定玻璃的铝材下做防水。

8,安装活动门:装好活动门的五金件,将合叶装于固定门预留孔处。装好后调整荷叶的轴芯位置,到关门手感最佳为止。

9,做好防水:按照要求在玻璃的侧面或下方安装好吸条或挡水胶条。用硅胶将铝材与墙体、玻璃与底盆接缝处密缝。

10,调试、紧固:检查各部分是否使用舒适顺畅,发现问题应及时调整。调整好后旋紧相应螺丝,让整个淋浴房更加牢固。

11,收尾工作:将装饰铝条卡入贴墙铝材内,保证其外观整洁大方。最后需用抹布将整个淋浴房擦拭干净。

安装淋浴房应注意以下几点:

1、淋浴房尺寸的预埋孔位应在卫生间未装修前就先设计好。

2、已安装好供水系统和瓷砖的最好定做淋浴房。

3、布线漏电保护开关装置等应该在沐浴房安装前考虑好,以免返工。

4、沐浴房的样式依卫生间布局而定,常见的有转角型和一字型。

5、安装沐浴房时应严格按组装工艺安装。

6、淋浴房必须与建筑结构牢固连接,不能晃动。

7、敞开型淋浴房必须用膨胀螺栓,与非空心墙固定、排水后,底盆内存水量不大于500克。

8、沐浴房安装后的外观需整洁明亮,拉门和移门相互平行或垂直,左右对称、移门要开闭流畅,无缝隙、不滲水,淋浴房和底盆间用硅胶密封密封。

淋浴房安装的验收标准:

查尺寸:核对测量尺寸与实际产品尺寸之间是否有误差。

查水平:误差要控制在2mm/1000mm以内。

查垂直:淋浴房两侧的上顶点和下顶点水平误差要控制在10mm以内。

查硅胶:硅胶应薄,均匀,美观。

查吸合:磁性门吸条间隙要匀称,启闭要灵活,启闭力应在15-40牛顿之间。

查铰链:铰链在开合的时候应该顺滑,无杂音。
回复 鲜花 鸡蛋

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-26 04:23 PM | 显示全部楼层
壁纸

一、工具及辅料的准备           

1. 工具:重心锤、鉴尺、铅笔(彩色粉笔)、滚筒、盛胶桶、清水桶、接缝压轮、裁纸板、毛刷、刮扳、美工刀、海绵(毛巾)、小毛刷、梯子、工作台(应至少53cm宽1. 5M长)。

2. 辅料:墙纸粉、白胶           

二、壁纸施工的流程         

壁纸施工可分三个步骤:裁纸→上胶→壁纸张贴        

壁纸施工流程详述           

1. 裁纸           

(1)前期准备:           

应仔细检查壁纸的色号、批号是否一致。并要了解待施工壁纸的种类,花色纸需对花,素色纸要正反方向施工。           

(2)壁纸裁剪:         

第一步:壁纸应怎样裁剪才能最省。           

首先,确定房屋的高度,以确定一支壁纸,10M能裁剪几幅壁纸。     

其次,一般壁纸的图案最大可能是53m的一个单元,但如果53cm中为二个单元。则一个单元长高为26. 5cm,如果53cm中为三个单元,则一个单元为17 .7cm,以此类推,所以一般需根据对花的壁纸对花损耗量以及房屋的高度确定一支壁纸可以裁几幅。   

第二步:按照上步所算出的高度,裁剪墙纸。

*注意:对花纸的长度一定要比墙面上下多预留5cm,以备修边用。

其次:裁完一幅后,应用铅笔在壁纸的背面。标明序号及方向      

*注意:序号应统一用,数字、字迹应清楚,不能模糊。方向应统一标上向上的方向。

再次:对花壁纸在裁剪第二幅壁纸时,应与上一幅把花对齐,再进行裁剪最后每裁三张应检查有无色差,所有壁纸应一次性裁完。         

*注意:所有壁纸裁完后,应按序号叠放好。剩零料不可随意丢弃,应摆整齐放在一旁。
回复 鲜花 鸡蛋

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-26 04:23 PM | 显示全部楼层
地板

地板安装方式

1、木材材质的品种、规格、等级、质量和铺设时的含水率应符合《木结构工程施工及验收规范》(GBJ206-83)的有关规定。         

2、各种木质板面层与基层铺钉必须牢固无松动(或粘牢固),粘贴使用的胶必须符合设计要求。           

检验方法:观察、脚踩或用小锤轻击检查,并检查胶的品种及合格证书。  

注:空鼓面积不大于单块板面的1/8,且每间不超过抽查总数的5%者,可不计。  

地板安装注意事项

1、木质面层表面质量应符合下列规定:           

合格:木质板面层平整光滑、无刨痕、戗碴和毛刺,图纹清晰,油膜面层颜色均匀。

优良:木质板面层平整光滑、无刨痕、戗碴和毛刺,图纹清晰美观,油膜面层颜色一致。

检查方法:观察、手摸和脚踩查。           

2、木质板面层接缝的质量应符合下列规定:        

(1)、木板面层:

1合格:缝隙严密,接头位置错开,表面洁净

2.优良:缝隙严密,接头位置错开,表面洁净,拼缝平直方正           

(2)、拼花木板面层:

1合格:接缝严密,粘钉牢固,表面洁净,粘结无明显溢胶。

2优良:接缝严密,粘钉牢固,表面洁净,粘结无溢胶,板块排列合理美观,镶边宽度周边一致。检验方法:观察检查。         

3、木地板打蜡质量必须符合下列规定:           

合格:接缝严密,表面光滑,高度、出墙厚度一致。      

优良:接缝严密,表面平整光滑、高度、出墙厚度一致,接缝排列合理美观,上口平直,割角准确。           

检查方法:观察检查。         

4、木地板打蜡质量必须符合下列规定:         

合格:木地板烫硬蜡、擦软蜡、蜡洒布均匀不露底,色泽一致,表面洁净。  

优良:木地板烫硬蜡、擦软蜡、蜡洒布均匀不花不露底,光滑明亮,色泽一致,厚薄均匀,木纹清晰,表面洁净。

检验方法:观察、手摸检查。   
回复 鲜花 鸡蛋

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-26 04:24 PM | 显示全部楼层
洁具

洁具安装及管道要求:           

1、管道安装横平竖直铺设牢固无松动,坡度符合规定要求。嵌入墙体和地面的暗管道应进行防腐处理并用水泥砂浆抹砌保护。           

2、冷热水安装应左热右冷,安装冷热水管平行间距不小于20mm,等冷热水系统采用分水器时应采用半柔性管材连接。           

3、龙头、阀门安装平正,位置正确便于使用和维修。        

4、各种卫生器具石面、墙面、地面等接触部位均应使用硅铜胶或防水密封条密封,各种陶瓷类器具不得使用水泥砂浆窝嵌。           .

5、浴缸排水口应对准落水管口做好密封,不宜使用塑料软管连接。     

6、给水管道与附件、器具连接严密,通水无渗漏。      

7、排水管道应畅通,无倒坡,无堵塞,无渗漏。地漏篦子应略低于地面走水顺畅。

8、卫生器具安装位置正确、牢固端正,上沿水平,表面光滑无损伤。
回复 鲜花 鸡蛋

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-26 04:24 PM | 显示全部楼层
瓷砖

瓷砖安装方式及注意事项:

贴砖前应先清理基层,如墙面上有石灰膏、乳胶漆、壁纸等装饰物,或地面上有污物,一定要清理干净,否则水泥砂浆与基层粘结不牢;另外,如果墙体自身有裂缝,应做妥善处理后才可贴砖,以免日后基本结构裂缝变大导致墙面砖开裂或脱落;还有,对于平整度或垂直度差距太大的地面、墙面,还要用水泥砂浆进行找平处理。铺前还要比较瓷砖的色彩差异。

其次,墙面砖要充分浸水。因为墙面砖有着较高的含水率,在粘贴时必须考虑到它的这一特性。贴砖前基层应充分浇水湿润,瓷砖也应在水中浸泡至少20分钟后充分阴干方可使用。否则,砂浆中的水分被干燥的基层和瓷砖迅速吸收而快速凝结,会影响其粘结牢度。否则,墙砖会从水泥里吸收水分,使水泥无法起到粘贴剂的作用。

铺地砖要用水泥砂浆先将地面铺平,将未涂水泥的地砖铺在地面,敲平后,将水泥浆涂满地砖,铺于地面,四块砖的对角位置齐平。而铺设的顺序也有讲究。贴地面砖应由内向外贴,如地面有坡度或有地漏,应注意按排水方向找坡;墙砖应从下向上铺贴,为美观起见,最底层的砖应后贴。墙砖贴完后再压地砖。另外,一面墙不能一次贴到顶,以防瓷砖自重较大,引起塌落。铺完地砖短时间内不要踩踏。

为迎合追求新潮的消费者,市场上出现了一些新的工艺方法,例如瓷砖黏着剂、多彩填缝剂、留缝铺装等。瓷砖黏着剂(也叫干贴法),瓷砖不需预先浸水基面不需打湿,只要 铺装的基础条件较好就可以,使作业状况得到极大改善。
回复 鲜花 鸡蛋

使用道具 举报

发表于 2011-11-26 09:58 PM | 显示全部楼层
回复 鲜花 鸡蛋

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|www.hutong9.net

GMT-5, 2025-7-28 12:33 PM , Processed in 0.042105 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表